恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-11-13 16:15:10
10楼
本来就是这样的。
你在组态中的S120-2PN不等于连接的S120-2PN!
因为,实际的CUxxx-2PN 实际上根本没有设置过,设备名称、IP地址、参数等等,与你组态的完全不同。
正确的做法是,通过LLDP的底层搜索,搜索到该驱动。首先要配置设备名称和IP地址!
然后关闭驱动CU电源,重启后使其上述配置生效!
再次通过Driver ES,搜索、上传当前的配置和参数,加入到项目中。
其中,设备名称和项目中的设备名称是两个东西。设备名称是PNIO通讯使用的。项目中的名称只是你项目中辨识的名称。是可以右键,重命名的。
实际上就是:不是项目中型号、配置相同、IP相同就是同一个设备! PN并不是仅通过IP工作的!
此外,现在的CU是会记录上次修改配置所使用的软件的。
因此,STARTER软件做的调试,博图Stardrive做的调试,它都是被记录在驱动中的。
尽量不要用多种软件调试一台设备!
你现在的情况,把原来组态的删了就行了。
也就是说直接用STEP7里组态出来的没办法用了?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主