回复:S120如何通过STEP7组态出来的传动点通过PROFINET连接?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23139
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-13 16:27:06

11楼

展开查看
以下是引用我家牛在2019-11-13 12:38:20的发言 >8楼

Driver ES支持S120了?

以下是引用yming在2019-11-13 12:26:32的发言 >6楼:本来就是这样的。你...

引用6楼详细内容:

本来就是这样的。

你在组态中的S120-2PN不等于连接的S120-2PN!

因为,实际的CUxxx-2PN 实际上根本没有设置过,设备名称、IP地址、参数等等,与你组态的完全不同。

正确的做法是,通过LLDP的底层搜索,搜索到该驱动。首先要配置设备名称和IP地址!

然后关闭驱动CU电源,重启后使其上述配置生效!

再次通过Driver ES,搜索、上传当前的配置和参数,加入到项目中。

其中,设备名称和项目中的设备名称是两个东西。设备名称是PNIO通讯使用的。项目中的名称只是你项目中辨识的名称。是可以右键,重命名的。


实际上就是:不是项目中型号、配置相同、IP相同就是同一个设备! PN并不是仅通过IP工作的!

此外,现在的CU是会记录上次修改配置所使用的软件的。

因此,STARTER软件做的调试,博图Stardrive做的调试,它都是被记录在驱动中的。

尽量不要用多种软件调试一台设备!


你现在的情况,把原来组态的删了就行了。

以下是引用ansaldo888在2019-11-13 08:03:32的发言 >4楼:是这样,现在就是想...

引用4楼详细内容:


是这样,现在就是想试试怎么实现这种连接,为以后应用做做测试

以下是引用kdrjl在2019-11-12 22:14:15的发言 >3楼:采用PLC路由,...

引用3楼详细内容:

采用PLC路由,最大的方便之处在于,上位机与驱动之间不用专门连接网线,只需要通过PLC与装置之间的通讯线就可以了。仅此而已。


上位机链接PLC通讯,设置和对PLC的编程,那么,上位机同时也可以用STARTER通过PLC的路由,用STARTER对装置进行参数设置。


特别是G120,计算机与CU之间的通讯时USB接口,特别容易受到干扰而死机。采用了PLC路由,这种情况就没有了。


你如果没有在运行状态对变频器装置进行在线的参数监控需求,没必要进行这种路由的通讯形式。就是各是个嘛的链接通讯即可。只有上位机,PLC,变频器这种结构的自动化与驱动系统,采用PLC路由变频器的方式,才有方便应用之处。

Driver ES的意思就是驱动工程师站。

从前是Step 7 的一个选件,需要买授权才能在Step 7中安装,将驱动调试(从前是DriveMonitor后来是STARTER)和Step7软件集成。

现在博图TIA 安装StartDrive时就自动安装了。

Starter也要授权,只不过授权是免费的。


不集成。就是分别使用。Step 7里只能组态报文。不能调试!

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?