以下是引用winter938在2019-11-11 11:18:45的发言 >22楼

@zane: 1。Y1无输出时A+通过1K电阻接COM,M并未浮空

       2。虚线连接我进行过实验未见异常,两个单元的电源负极或正极并在一起 (只要不是同时去并) 应该可以吧。

       3。紫色线的连接与热电阻的两线,三线,四线制接法有相通的原理。

一,Y1与COM1之间应该是一个等效的开关,Y1未输出也就是开关未闭合时,A+就是浮空的,什么叫通过1K电阻接COM,电阻的一头接地,另一头啥也没接,这叫通过电阻接地?按你的逻辑Y1导通,就该短路了不是吗?


二,电源之间直接共地是允许的,但直接共电源是不允许的,一定要共,应使用二极管隔离,另要可调节电压防止其中一路电源被截止输出。共了电源的正极是一定要共负极的,否则电流如何一分二?


三,差分输入的负端,与电源地共地,实质就是单端输入了,与热电阻的接线有毛线个关系!


楼主的如此解释,说明对电路的理解还是不正确,虽然看上去画得像个样子了