1、基于高效利用系统栈空间和代码空间等因素考虑,用不到的接口变量就不要定义,不执行的代码也不要编写;

2、基于变量值的唯一性考虑,在PLC程序的每一个循环周期都应该对OUTPUT变量进行一次写操作;

3、如果要对一个块接口中变量进行“读&写”的双重操作,建议使用“inout"参数类型;

4、只对input进行读操作,只对output进行写操作。

少即是多