回复:通讯卡CM1241(Slot101)能否用OH CONFIG_CTRL函数来进行配置

Susan_Yuan

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2019-06-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-11-14 20:23:56

7楼

展开查看
以下是引用Zane在2019-06-26 23:22:47的发言 >1楼

支持的呀!


S7-1200组态控制

关于S7/1200系列configuration control是否支持通讯卡,咨询了德国西门子的技术支持,得到的回复是:All what can be plugged in on the left side of the PLC, every kind of a CP, can't be switched away by data record and still needs to be set in the option handling.
For example a CP is plugged in in slot 101, so this one must assigned with 101.
( In the device configurtion available CP cannot be swichted away with a 0 )
A not projected CP is still assigned with 255

我理解的是所有控制器左边位置的模块均不可以进行configuration control。

所以请您再核实一下!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15108条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。