14楼
是你的用法不对。
直接组态,就如同没有安装Drive ES 时一样。只能用GSD组态连接、报文。
要想直接在Step7中调试驱动,就是要那样做。将在线的驱动插到项目中来!
而PN设备又与DP不同。它不是拨个地址开关就行的。
明白了吗?
引用10楼详细内容:
也就是说直接用STEP7里组态出来的没办法用了?
引用6楼详细内容:
本来就是这样的。
你在组态中的S120-2PN不等于连接的S120-2PN!
因为,实际的CUxxx-2PN 实际上根本没有设置过,设备名称、IP地址、参数等等,与你组态的完全不同。
正确的做法是,通过LLDP的底层搜索,搜索到该驱动。首先要配置设备名称和IP地址!
然后关闭驱动CU电源,重启后使其上述配置生效!
再次通过Driver ES,搜索、上传当前的配置和参数,加入到项目中。
其中,设备名称和项目中的设备名称是两个东西。设备名称是PNIO通讯使用的。项目中的名称只是你项目中辨识的名称。是可以右键,重命名的。
实际上就是:不是项目中型号、配置相同、IP相同就是同一个设备! PN并不是仅通过IP工作的!
此外,现在的CU是会记录上次修改配置所使用的软件的。
因此,STARTER软件做的调试,博图Stardrive做的调试,它都是被记录在驱动中的。
尽量不要用多种软件调试一台设备!
你现在的情况,把原来组态的删了就行了。
引用4楼详细内容:
是这样,现在就是想试试怎么实现这种连接,为以后应用做做测试
引用3楼详细内容:
采用PLC路由,最大的方便之处在于,上位机与驱动之间不用专门连接网线,只需要通过PLC与装置之间的通讯线就可以了。仅此而已。
上位机链接PLC通讯,设置和对PLC的编程,那么,上位机同时也可以用STARTER通过PLC的路由,用STARTER对装置进行参数设置。
特别是G120,计算机与CU之间的通讯时USB接口,特别容易受到干扰而死机。采用了PLC路由,这种情况就没有了。
你如果没有在运行状态对变频器装置进行在线的参数监控需求,没必要进行这种路由的通讯形式。就是各是个嘛的链接通讯即可。只有上位机,PLC,变频器这种结构的自动化与驱动系统,采用PLC路由变频器的方式,才有方便应用之处。
我大概明白了您的意思,我再测试一下