我擦,1500--Smart200--600台变频器

几经周折的转发数据,写程序妥妥的搞死自己的节奏!

还有,根据拆Smart200 PLC看使用的是75176的RS485芯片,这块芯片官方给的接点数量是32个,如果连接35个接点会有几个接点通讯不上。再说了,一个从站读写任务需要150ms,31个从站就只读取频率就需要5秒左右的,对于启停变频器来说实时性太低太低太低了!!!

再有,1500就一个通信口跟所有Smart200通讯,就算每个变频器通讯能做到150ms,轮询完所有600个从站就90秒!!!!天啊,在1500上操作一个变频器后90秒后才反馈会状态?!而且,一个1500跟35个Smart200以太网通讯,1500的通讯资源还够么?