回复:modbus通讯中V20变频器的电流如何转换?

398374947

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    544
  • 精华

    2
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-12-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-11-18 14:17:07

3楼

展开查看
以下是引用zbhdm在2019-11-18 13:25:53的发言 >2楼

和同事试了试,的确如此,读出的数除以定标系数,可以得出需要的答案。但是对于modbus通讯中,频率设定值40101和频率反馈值40111,为何还要乘以或者是除以327.68呢?



以下是引用398374947在2019-11-18 13:03:21的发言 >1楼: 读上来的数除以系...

引用1楼详细内容:

 读上来的数除以系数就是你最重要的结果,比如读到的电流是568,那就是除以100得到5.68A

 他也有个定标4000H对应十进制就是16384,对应50HZ,所以要除以或乘以327.68