以下是引用96小锟在2019-11-18 18:57:59的发言 >2楼

还有一点疑问,如果两个都控制输出怎么办?

以下是引用yming在2019-11-17 20:48:29的发言 >1楼:共享设备是被访问的...

引用1楼详细内容:

共享设备是被访问的。它可以接受指定连接的访问。

被访问的共享设备端口是事先组态好的,与实际模块一致。在博图中,一个地方的修改,其他地方也一致的修改了。但是,使用导出的GSD组态的,就不一定了。

通常共享是对模块输入操作,要是运行时,对其输出或设置“参数”,应该是以后来的为准。应该避免这样操作。



问我?

那是你设计的逻辑呀。

就跟上下楼梯两个双掷开关一样,你要开,我要关。看谁能耗得过谁呗?

反正电路逻辑会忠实地执行。