回复:通讯卡CM1241(Slot101)能否用OH CONFIG_CTRL函数来进行配置

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-18 23:55:48

8楼

展开查看
以下是引用Susan_Yuan在2019-11-14 20:23:56的发言 >7楼

关于S7/1200系列configuration control是否支持通讯卡,咨询了德国西门子的技术支持,得到的回复是:All what can be plugged in on the left side of the PLC, every kind of a CP, can't be switched away by data record and still needs to be set in the option handling.
For example a CP is plugged in in slot 101, so this one must assigned with 101.
( In the device configurtion available CP cannot be swichted away with a 0 )
A not projected CP is still assigned with 255

我理解的是所有控制器左边位置的模块均不可以进行configuration control。

所以请您再核实一下!

以下是引用Zane在2019-06-26 23:22:47的发言 >1楼:支持的呀!S7-1200...

引用1楼详细内容:

支持的呀!


S7-1200组态控制


这个我做过测试,是可行的,但与在CPU右侧的IO模块是不同的,正如你贴的说明一样。


CP是固定槽号的,101槽的模块没有激活,则后续102/103槽的模块都不能激活。


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论