以下是引用ligp99在2019-11-19 09:29:05的发言 >17楼

我刚试过了。电子齿轮比5000:1000


电机转一圈给定脉冲数:20000


mm


40

向导里速度最大会变成199.99


GOTO速度我设置200,报错 速度超出范围,后设置80可以。   这个速度

以下是引用zbhdm在2019-11-19 08:34:44的发言 >16楼:电机转一圈给定脉冲...

引用16楼详细内容:

电机转一圈给定脉冲数:20000


mm


40


以下是引用ligp99在2019-11-19 07:48:25的发言 >15楼: 那这个填写多少

引用15楼详细内容:


 那这个填写多少

以下是引用zbhdm在2019-11-18 16:35:30的发言 >14楼:电子齿轮比5:1电...

引用14楼详细内容:

电子齿轮比5:1

电机转一圈给定脉冲数:20000



第一次算,不知对不对。


导程:40mm

速度:12m/min=200mm/s

丝杠每秒钟需要转5圈。

减速比:10

电机转速需要50r/s

电子齿轮比=(编码器分辨率*转速)/PLC高速脉冲输出数量=(10000*50)/100*1000=5:1



我是按照你发的图,机械设备中的速度是12ml/min算的。

如果你想要提速,只需要继续加大电子齿轮比。

另外:你的伺服驱动器是V90吗?

如果是V90,那么p29011中设置的数值,应该与SMART运动的向导中设置的电机转一圈给定脉冲数一样。


另外:你为什么不在GOTO指令中填入199.99试试呢?


如果你按照我说的自己算算,12m/min换算成秒,不就是200mm/秒吗。。。