回复:wincc和200smart通过poe通讯问题

YUKJ

  • 帖子

    3267
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-19 20:28:27

1楼

 可以由PLC发送秒脉冲(SM0.5)给wincc,脚本判断超过一定时间后该变量的状态仍然没有变化,则可以判断为通讯故障。

如果觉得脚本不方便,也可以由PLC发送秒脉冲(SM0.5)给wincc,再由wincc转变另外位变量发送给plc,由返回的变量启用定时器,当定时器超过一定量后定时器动作,启动报警。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9143条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。