恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-11-20 09:13:30
10楼
1、定时功能不要用定时器,用循环中断,整数自加,实现计时的功能,暂停时跳过程序不扫描,整数不自加,这样时间就不增加了。
2、暂停时要根据你的工艺,保存设备的状态:
AN PAULSE
AN RUN
A START//正常初始化
JCN M1
S RUN
R OVER
初始化程序
M1:NOP 0
A PAULSE//暂停时直接取消暂停并运行
A START
AN RUN
JCN M2
S RUN
R PAULSE
R START
M2:NOP 0
A RUN
JCN M3
正常运行需要执行的程序。
工艺过程完成后,置位OVER,复位RUN。
M3:NOP 0
请填写推广理由:
分享
只看
楼主