可以由PLC发送秒脉冲(SM0.5)给wincc,脚本判断超过一定时间后该变量的状态仍然没有变化,则可以判断为通讯故障。
如果觉得脚本不方便,也可以由PLC发送秒脉冲(SM0.5)给wincc,再由wincc转变另外位变量发送给plc,由返回的变量启用定时器,当定时器超过一定量后定时器动作,启动报警。
脚本的没用过,另一种方法在刚启动的时候管用,一旦通讯正常以后,plc在断电,或者通讯光缆断了,wincc没有变化,测试PCaccess也是显示信号差,但是还是在向wincc发送数据。wincc没变化报警也没显示。问题就在pc access这。