以下是引用手机用户20190905409021在2019-11-21 09:48:29的发言 >5楼

Y版好,手册中好像只介绍了功率匹配时的最大传输距离,并未涉及降容使用时的

以下是引用yming在2019-11-20 18:43:39的发言 >1楼:你是说7.5kW呗?还...

引用1楼详细内容:

你是说7.5kW呗?

还是查手册比较靠谱。

长电缆主要面对以下问题:

1、沿程电缆电阻压降。所以尽量加大铜电缆的截面。同时,在静态辨识之前,输入电缆长度!这样西门子变频器会适度地提高输出电压,保证电机能获得正确的电压。

2、沿程电缆等效电容。不要使用屏蔽电缆,长电缆的等效电容会比较大。所以尽量使用最低的载波频率。否则会导致屏蔽层有很大的泄漏电流。

3、至少选用四芯等截面电机非屏蔽电缆,除了相线外,另一根一端接电机外壳,一端接变频器输出旁的PE。


如可能,可以使用输出滤波器,这时电机电缆的泄漏电流会很小。

现场电压一定要够(例如400V),否则变频器也不能达到远程电机的电压要求。


你查安装有输出滤波器的数据选。