200smart485通讯口空,不接外面设备,电压3点几V,接外面485设备后电压会降低一点,但还是不小于3V。
如果200smart485通讯线上的电压是1V多点,该检查PLC自身通讯口、通讯线路或者对方通讯口。
那可能是PLC的问题吗?线大概40米长,量电压是什么也没接的时候量的,今天再去PLC边上量一下