以下是引用伊默在2019-11-21 19:29:47的发言 >2楼:如果楼主把时间放长一点点,比如128ms,那么是可以直接用精智系列触摸屏来做的,还简单方便,直接存在USB盘或者SD卡上(都是直接插在精智触摸屏上)

用精致屏试过,精智触摸屏历史记录最大值是50万条,采用循环记录如果存满了50万条,屏没有给事件来触发进行下一步操作。采用触发器事件来记录,如果到了50万条屏幕给了事件,但是还需要将这50万条记录清除-》拷贝到U盘的某一个文件夹下-》再重启数据记录功能,其中这一系列操作都需要一定的时间,如果设备正在运行这其中会丢失数据