回复:1200的定时器如何保存当前的运行时间?

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-11-22 14:34:38

10楼

类似这种断电重上电,用自带定时器想保持之前的时间继续计时,或者说想使用暂停功能,重新运行后在原暂停时间上继续运行是不好用的。同时自带定时器并不利于程序的重复调用,这也是为何很多人会自行开发一套属于自己使用的定时器的原因。要想重复调用或者制作标准程序的时候最好还是使用FC的定时器。FC功能不需要使用到DB,可以随意调用,是制作标准程序的基础,因此建立好各种基础类的FC控制块,复杂的程序或者标准程序通过调用这类基础的FC最终组合成FB是制作标准程序的重要思路。

类似楼主这类问题就建议直接自己做一个FC的定时器就可以轻易解决的问题。如果想偷懒也可以看我的帖子下载我的FC定时器程序就可以解决此类问题了。