以下是引用YUKJ在2019-11-22 07:44:09的发言 >5楼

 那可能是PLC的问题吗? 是的。

PLC的3-8上的电压是1V多点,那就是通讯口已经严重受损了。这种受伤一般是输入过电流。

那天测量的时候应该没有量错,但是今天量着是3V多点了,

之前量的时候我已经把485从站的程序下进去了,今天的是厂家原来的程序,没有做485通讯的

愁啊,现在现在用了个闲置的电脑,走的OPC