回复:用1500做一个2个月左右的定时需要用哪种方式?

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-11-22 22:04:57

9楼

可以尝试使用我的FC定时器,设一个总的定时,根据已用时间去触发分布循环定时,由于采用的是时钟存储器,只要CPU的时间是准确的那么定时就是准确的,产生的总误差最多就是500MS。因为采用已用时间去触发,所有定时器的触发都是一致的,就不存在最后一个循环和总时间对不上的问题。如果想精度再高就修改一下程序的脉冲触发周期即可。其实长周期的定时精度500MS已经是很高的了,完全满足需求的。