以下是引用我家牛在2019-11-23 12:16:46的发言 >11楼

nat功能的交换机?不就是路由器吗?

以下是引用Haohaobb在2019-11-22 15:49:11的发言 >10楼:买个带nat功能的交换...

引用10楼详细内容:

买个带nat功能的交换机,映射为不同的ip,而且估计你还得买3个。

如果你确定你的设备不能修改ip,也不能停机的话。

nat和路由器不是一个概念的。

nat是映射一个设备的ip地址,比如你plc的ip实际博途里面设定的是192.168.1.1,博途直连plc时是可以访问到的,如果使用具体nat功能的交换机映射为一个其他的ip,比如192.168.2.1,如果你pc是在这个交换机192.168.2.*的网络里面,你如果想访问这个plc,博途还是原来1.1的地址的话,是访问不了,即使设置了网关什么的也白搭,你需要在博途里面将cpu的地址改为2.1才行。

我感觉nat功能更像是类似伪装替换的功能,把一个设备的ip替换为另外一个,原来的ip在这个网络里面是无效的。

路由功能,是通过使用路由地址,在ip不变的情况下,实现跨子网通讯的功能。不是一个概念的。


nat适合使用的功能,比如一个单机设备,内部存在多个pn从站一个cpu主站,它们之间需要通讯,而这种相同的设备有多个,需要和外接连接的只有cpu一个设备,其他都是内部通讯,那使用了nat功能的交换机,单机设备内部的ip地址都是统一不变就行了,只把cpu 地址映射一下。这样单机的可复制性更加的提高了。类似单机通讯使用dp,cpu对外使用以太网。相同单机内部所有配置一模一样。否则如果所有单机设备都在一个网络里面,不同单机的相同器件,ip也必须不同,否则就是地址冲突了。