恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-11-24 20:30:27
2楼
问题1,使用187.5的速度,然后中间9个RS485中继器是不用光纤的理论最大长度
问题2,CM1243-5最多扩展32个从站,是硬件和软件限制,和中继器扩展没有关系
问题3,是总长度,不是中继器间距离
PROFIBUSDP通讯中间使用了5个中继器,CM1243-5网段中还可以放置27台带DP通讯的其他设备,可以这么理解吗?
请填写推广理由: