一个ET200m上的8AI,接了一个热电偶变送器+热电偶。温度变送器是输入0-10V的。AI硬件组态的也是+-10V.
每次在开机时,温度较低,大约20°。温度变送器用万用表能测量到0.13V,但是监控PLC,看到模拟输入值在跳变,7FFF变到388。等待一会,大概当模拟输入温度在800时,就不再跳变了。
1,检查和重接了接地。
2,更换了热电偶。
3,更换了温度变送器。
问题依旧。观察发现,只要关机超过二十多分钟,再开机后,就会出现之前的这种情况。