回复:模拟量出来标准化

乘风破浪济沧海

  • 帖子

    124
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2018-02-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-26 14:06:57

1楼

传感器采集模拟值 -》标准化 -》缩放成工程量。

我能想到的一个方面是:当传感器坏了,更换了新的传感器,但是新传感器的模拟值范围是0-65535,旧传感器的范围是0-32767,这样标准化一下后,不影响后面的程序。

不过我一般都是写个公式直接转化了,不进行标准化。