恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-11-26 15:48:51
4楼
@天下有贼 “版主,有没有改善直流母线电压波动的参数,我G150,使能后直流母线电压就上下100V左右的波动,进线电压很稳定,谢谢”
--
你还是比较详细的介绍一下你的系统状态吧。比如说,母线电压使能后就波动,是电机的控制使能还是整流的使能?把情况介绍清楚。
谢谢版主,G150整流和逆变是一个柜子,柜门上有个大开关合闸,合闸后整流就工作了,这时候逆变还没使能,监控整流电压就波动,然后使能,没有给定,这个电压就有100左右波动,进线用万用表测很稳定,也不知道是不是万用表测不准确,虽然不影响正常使用,就是看到这个现象不理解,求教
请填写推广理由:
分享
只看
楼主