6楼
那你将里面的跳转指令去掉后再去按照我改动后的程序测试,你是怎么测试的,是使用实物来测试,还是模拟的方式测试。实在不行的话,那你就不要用这种方式去轮训,用每个指令后面的DONE接通后再去激活下一条指令轮训。你可以参考modbus rtu轮训格式去做。
MODBUS RTU通信_S7-200 SMART:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/020.html
实物测试的,用的SR60,跳转指令去掉也不行。我用过完成位激活下一条指令,测试了一下,也不行,好像超出4条就不行,2条指令轮询没问题,不知道是什么原因,我也是无语了。