断路器的一般选用原则:
1)、断路器的额定工作电压≥线路额定电压
2)、断路器的额定电流≥线路计算负载电流
3)、断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算)
4)、线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流
5)、断路器欠电压脱扣器额定电压=控制电源电压
6)、具有短延时的断路器,若带欠电压脱扣器,则欠电压脱扣必须是延时的,其延时时间≥短路延时时间
7)、断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压
8)、电动操作机构的额定工作电压=控制电源电压
9)、保护电机的要选用专名断路器(如:带AP或CP脱扣器的3VL断路器3VL2706-1AP33-0AA0)
10)、上下级断路器之间要考虑保护特性的配合
11)、其他的如温度、防爆等按要求选。