看授权是对的,36901则有风险。
我上次接触过一个,所有轴的36901都是0,驱动对应的p9501也是0,但是使用$A_OUTSE[n]来直接控制外部抱闸通断, 以及门信号开关。也就是走的外部安全集成,并未通过内部SGE/SGA来通断轴,这样也还是使用了安全集成的,但是看36901却是0。所以这只能作为一个依据,不能完全确定。
仔细看的话,还需要看safe.spf是否被参数调用,即安全功能上电直接调用;或者prog_event调用等等,走外部的未必开通轴安全,需要safe.spf生效,走内部的则需要开通轴安全,早期的未必使用SPL,可以直接通讯SGE和SGA。
再上个心的话,需要STARTER连接NCU,看看有没有单纯的驱动安全集成功能,即数控安全集成不同,仅使用驱动安全集成,这也是有可能的。
一般数控直接上PLC的failsafe的可能性略小,这个倒不必太在意。辅机就需要注意了。
大概这么多,限于思维,未必全面,各位大神补充下。