以下是引用陆上行舟在2019-11-27 17:41:00的发言 >4楼

适合选用那种的变送器

以下是引用你以为你是谁在2019-11-26 07:33:10的发言 >1楼:温度变送器选的范围...

引用1楼详细内容:

温度变送器选的范围有点小了,适当选大一点的,就不会出现溢出了。

主要是温度范围要选合适,比如温度实际范围是0~800℃。就要选-50~1000摄氏度的温度变送器。这个分度号是K型的就可以,当然热电偶也必须是K型的。你买温度变送器,厂家会问你这些的,根据实际情况定做的。