回复:s7-300模拟量信号波动异常

陆上行舟

  • 帖子

    1243
  • 精华

    7
  • 被关注

    35

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-02-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-28 14:21:51

6楼

展开查看
以下是引用你以为你是谁在2019-11-28 07:09:29的发言 >5楼

主要是温度范围要选合适,比如温度实际范围是0~800℃。就要选-50~1000摄氏度的温度变送器。这个分度号是K型的就可以,当然热电偶也必须是K型的。你买温度变送器,厂家会问你这些的,根据实际情况定做的。

以下是引用陆上行舟在2019-11-27 17:41:00的发言 >4楼:适合选用那种的变送...

引用4楼详细内容:

适合选用那种的变送器

以下是引用你以为你是谁在2019-11-26 07:33:10的发言 >1楼:温度变送器选的范围...

引用1楼详细内容:

温度变送器选的范围有点小了,适当选大一点的,就不会出现溢出了。

选用的是0-1000V的变送器,发现在15°的时候,基本就测量不出来了。

keep moving !
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。