回复:s71200用了很多个send—PTP过后error报错,错误码时8070是什么意思呢,是不是我之间用的send—ptp

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-28 19:25:17

2楼

就是每个CM用一个Send_PTP指令就可以了。

1、将发送新数据放入BUFFER 。

2、将低电平的REQ置为高电平。(缓冲区中数据将传送给CM;由CM负责按通讯组态发送出去。)

3、监控DONE和/或ERROR;ERROR=1,REQ=0,处理错误;DONE=1;REQ=0;允许准备下一发送;

4、重复1 。

就这样子的。

所有CM都是这样写程序。因为实际通讯是由CM去完成的。你的操作只是把数据准备好,用REQ“提交”给CM,然后观察DONE(无错完成);ERROR(有错)。