回复:关于FB中在IN-OUT接口使用UDT数据类型的疑问

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2197
  • 精华

    13
  • 被关注

    116

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-28 21:17:34

5楼

展开查看
以下是引用唐诗宋瓷在2019-11-27 21:02:57的发言 >4楼

@will666 你的FB是什么样子的?上两张图比较看看。

我是用STEP7编写的FB,两个FB里面的逻辑是一样的。使用UDT的FB只是在IN-OUT接口用了UDT类型,并且逻辑中引用了很多UDT的变量,每引用一次,程序就大40字节。只有在In-OUT接口使用UDT会出现这种情况,如果在IN或者OUT接口使用也没有这种情况。截图的程序是我尽量在逻辑中少引用UDT变量后简化下来的结果,原来每个程序都8000多字节。