恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-11-28 21:17:34
5楼
@will666 你的FB是什么样子的?上两张图比较看看。
我是用STEP7编写的FB,两个FB里面的逻辑是一样的。使用UDT的FB只是在IN-OUT接口用了UDT类型,并且逻辑中引用了很多UDT的变量,每引用一次,程序就大40字节。只有在In-OUT接口使用UDT会出现这种情况,如果在IN或者OUT接口使用也没有这种情况。截图的程序是我尽量在逻辑中少引用UDT变量后简化下来的结果,原来每个程序都8000多字节。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主