一台龙门铣,840DSL,S120,主轴电机型号1PH7137-2QF02-0BC2,报警:
231116 编码器1:振幅误差信号A+B。信号A:23040,信号B:63736;
231125 编码器1:信号A/B振幅误差超出,信号A:21296,信号B:43114;
今年4月出现报警更换编码器和信号电缆后恢复正常,到10月又出现上述报警,再更换编码器,工作到11月底又出现相同的报警,这时与刀量有关,进刀量越大越容易报警,复位重启又可工作一段时间,如果是空载运行程序则可长时间正常工作,
重新安装编码器,用百分表测量编码器安装面的径向跳动在0.01M内,机床没有第二编码器,用的是电机内置编码器,尝试电机开环运行,修改了30200=0 30240=0 P1300=20;但在驱动数据里没有找到P145参数(机床没有SMC20模块),修改参数再加工,还是出现上述报警;