恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-11-29 08:56:07
16楼
我同样的压法,怎么会接触不良!为什么同样的压法一个不行另一个不行呢?我实在找不到真正的原因,只能通过这两个网线做比较了,这套设备我有两套!我说的那种高仿的网线在另一套设备上没穿管的情况下根本通讯不上,而穿管的虽然通讯上了但是老是掉线,我们公司买的网线,在不穿管的情况下完全没问题!!!你说是啥问题?同样的网头!并且芯线上面都有压痕!!!
首先网线的通讯的长度是和网线的质量是有关的,差的网线80米都通讯不上了,好的网线120米通讯也可以保证,这就是差距。其次普通2-3元1米较好的普通网线80米也是可以通讯上的,假冒的网线要做到所谓的高仿质量是会比较好的普通网线要好的,这从你图上的网线屏蔽层就可以看得出。
为何同样的压法一个不行另一个行?正品的西门子网线对于西门子头厂家肯定是测试过的,保证你直接在手压的情况下也能良好的破皮接触良好。假冒或高仿的网线很可能线皮比较坚韧,你同样的压法也可以破皮,但不能保证接触良好,这就是差距。为何强调让你剥了皮再接原因就在这里。
类似的DP头也是这样,西门子的DP头也有类似这种直接压免剥线的,以前我们在工程中就发现通讯总是不好,然后我让他们把线头也剥了接进去通讯就正常了。
再说普通网线的水晶头,有些为何较高有些很便宜?两者水晶头的压线处也是有差别的,好的水晶头3点破皮保证接触良好,差的水晶头就很容易出现接触不良导致通讯不良或通讯不上。
结合你工程的实际情况为何我一直强调可能是头的问题而不是网线的问题?因为你的网线只有60米左右,而且你也说你穿了管,再加上网线这么厚的屏蔽层,因为EMC做的不好干扰的可能性并不大的。如果你说你实际的网线达到了80-100m的长度,我也就只会认为这是你网线质量的差距了。
另外还有一种因素需要考虑的,西门子的网口通讯功率可能并没有交换机那么高,那么相应保证的通讯距离就会缩短。之前也有一个案例就是现场小PLC和交换机采用网线连接,网线长度将近100米了,现场买的是比较普通的网线,连屏蔽层也没有,PING IP就发现断网严重,最后在小PLC处加了一个小的交换机通讯立刻稳定了。因此为何我在前面说考虑到工业环境,80米以上还是建议用光的原因。
你那里的问题完全也可以在使用假冒网线剥好皮后保证水晶头接触完好测试一下通讯质量,然后再在两边加个小交换机再测试一下通讯质量,这样就可以判断出真正原因了。知道真正原因有助于你日后出现该问题该如何处理,也有利于对论坛上各位网友进行学习。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主