以下是引用超-666在2019-11-30 07:58:03的发言 >10楼

你好。之前更换编码器及编码器电缆后正常过一段时间,昨晚故障又再次出现。屏蔽编码器电机速度稳定。我们这边复卷机10月初着过一次火桥架动力电缆这块都是用铜管连接,其它电缆也都是对接起来的编码器电缆现在也是从那桥架走的,我在分析有没有可能是信号干扰。

肯定是信号干扰。最好单独走线或者做好EMC