回复:PLC与智能仪表的自由口通讯问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-11-30 16:14:54

3楼

展开查看
以下是引用远行的虎在2019-11-30 13:49:00的发言 >2楼

我并没有使用发送及接受中断,而是每隔一秒发送一次查询代码。

以下是引用yming在2019-11-30 10:14:11的发言 >1楼:我觉得,200只是处于...

引用1楼详细内容:

我觉得,200只是处于等待状态。

通讯一般要写重试次数,收到报文不正确、有错、无响应、校验不正确、超时,要重发。你写了重试程序段么?

我觉得这么简单的定时发送的写法,不行。

处理不了通讯中的偶发问题,就卡那里了。