回复:V20变频器无法调频的问题

水冰凉乐园

  • 帖子

    787
  • 精华

    0
  • 被关注

    12

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-09-21

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-01 14:21:51

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-12-01 12:58:03的发言 >9楼

楼上说得对。P1070是转速给定模拟量设定值的输入通道源,它连了谁,谁就是转速设定值的源。r2018.x是接收通讯的控制字,所以P1070如果连接了r2018.1,就是由通讯给定转速,如果P1070连接了r0755.0,那转速设定值的控制权就是模拟量输入端子1。


仅此而已。


另外,再说P1000这个参数,如果你把P1000 = 2,那就是只有端子控制的模拟量输入;如果你把P1000 = 5,那就是USS通讯控制有效;如果P1000 = 25,那就是USS和端子两地控制均有效。


还是应该好好看看V20的手册吧。读懂了,就可理解。照猫画虎,照葫芦画瓢,或许可以,但一旦有了问题,你就会傻眼,不知为什么了。

以下是引用水冰凉乐园在2019-12-01 09:29:05的发言 >:版主,P1070的参数...

引用详细内容:

版主,P1070的参数是2018.1,如下图


旁边正常可以用模拟量调频和不能用模拟量调频的都是2018.1

感谢版主,感谢大家。因为是模拟量无法调频率,所有我把所有的变频器用MODBUS RTU 485通讯做了。那个P1070=2018.1的确是在MODBUS通讯模式下翻出的参数。因为现在设备要交货了,也不去追究原因了,下次一定会重点关注P1070参数。

你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...