11楼
楼上说得对。P1070是转速给定模拟量设定值的输入通道源,它连了谁,谁就是转速设定值的源。r2018.x是接收通讯的控制字,所以P1070如果连接了r2018.1,就是由通讯给定转速,如果P1070连接了r0755.0,那转速设定值的控制权就是模拟量输入端子1。
仅此而已。
另外,再说P1000这个参数,如果你把P1000 = 2,那就是只有端子控制的模拟量输入;如果你把P1000 = 5,那就是USS通讯控制有效;如果P1000 = 25,那就是USS和端子两地控制均有效。
还是应该好好看看V20的手册吧。读懂了,就可理解。照猫画虎,照葫芦画瓢,或许可以,但一旦有了问题,你就会傻眼,不知为什么了。
感谢版主,感谢大家。因为是模拟量无法调频率,所有我把所有的变频器用MODBUS RTU 485通讯做了。那个P1070=2018.1的确是在MODBUS通讯模式下翻出的参数。因为现在设备要交货了,也不去追究原因了,下次一定会重点关注P1070参数。