以下使用扩展指令程序传输数据的程序可能导致这种情况


描述:


循环时间由以下部分组成:

主循环程序完整处理时间

中断主循环程序,执行更高优先级程序的处理时间(当前循环周期)

更新过程映像区所需时间

操作系统通信过程所需时间 


异步指令会产生通信负荷,因此会导致循环周期的波动。该链接Extension of cycle time due to communication load" 提供了有关通讯负荷如何影响循环时间的更多信息。

基本有两类指令,不同于同步指令,异步指令可以多次调用,在循环的用户程序中并行处理。

所有的访问存储卡 (SIMATIC Memory Card, SMC) 的异步指令都能导致循环周期的波动。这种波动取决于:


存储卡的版本或者类型

数据容量

文件的数量和大小

每一个目录下的文件数量 