从1200变量表中拖变量到HMI中,采样周期都是1s,达不到PNIO的层次把。在HMI中怎么访问PLC中的变量才能达到PNIO的级别呢?
触摸屏没有需求。500毫秒就可以了。再快,实际上是没有用处的。
支持ProfiNet,不等于支持支持PN/IO。再者,触摸屏未必装有PN处理芯片。这是由硬件决定的。
是有软PN驱动软件,但性能要差很多。通常,仅仅是那种不需要PLC,直接由触摸屏控制PN变频器的简单驱动场合使用,它也就100毫秒的IO刷新能力。
除非700说明书描述可以直接驱动PN变频器,否则,未必有这种能力。
廉价的黑白液晶屏本身就更没这能力了。