回复:关于STARTER中用户文件的使用于操作

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-01 19:46:38

2楼

哇,这么快,就有插队的了?


我理解所谓“用户文件”就是用户自己根据工艺需求,编制的参数表和参数值文件。


在SINAMICS的产品里,参数成百上千,那么多参数,对于一个特定的用户,在其中去找自己工艺需求的参数一个一个的设置和修改,既耗时,也容易出错,会伤及其他参数误修改其值。因此,只针对用户自己所需要的参数,做一个参数表,然后在此基础上修改,就不会误操作了,而且用到谁就修改谁的值,省时省力。这也就是应用“用户文件”功能的目的所在。


举例,比如说,一个应用内置PID调节器进行压力或温度闭环的需求,就可以把要使用的参数,都集中在一起,编写一个cdl文件和xml文件;


再比如,想要有一个特殊逻辑控制功能与变频器的控制字使能连锁,也可以采用用户文件功能,编制一个单独的参数表和参数值文件;


还有,在对一个系统进行调试,或者进行故障诊断、监控时,利用“用户文件”功能,编制一个只有自己关心的r监控参数表,根据节点参数顺序,一目了然的在一个界面里监控所有自己关心的节点r参数。没有其他参数的干扰,即可快速的判断问题出在哪个环节。这种方法特别爽。查问题是分分钟搞定的事。


总之,只要是与用户相关的个性化的参数设置,都可以以“用户文件”形式来操作。好处是,与自己有关的参数集中,不容易出错,而且备份以后,可以日后维护和修复系统提供原始参数,批量的对其他有相同工艺需求的装置复制。这对于某一行业的自动化与驱动系统集成商而言,真的太方便了。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭