您可以看一下书中的图12-25和26,然后再对照一下那段话
在发送设定值与实际值相等后会进入OB40,图26的OB40中置位encv这个变量
但是执行完OB40会回到主程序,因为硬件中断发生时机不一定,所以回到主程序中任意位置都有可能,如果刚好回到的位置是在图12-25的2 3段之间,刚好就把刚刚置位的encv这个变量复位了,这样在下一个扫描周期就无法使当前值清零
您应该用的是老的块,也会有这个问题,您可以对照您的程序检查一下