触发报警用的DB2,它的轴数和通道数都不够,这个怎么解决

438

0

2019-12-02 14:59:56

我们在OB100里调FB1的时候有一个参数,就是我们刚才在视频里修改的这个extend alarm message改成true,以前没有这个,所以它只支持8个通道和18个轴,应该是只有这么多内容。如果说机床上实在通道多轴多,然后我都要处理这个报警,你只能去想其它的途径去触发报警,一般我们没有那么多轴和通道。但是我们如果是840SDL的话,这个问题就很好解决了。就是我们把刚才说的OB100里面的那个参数就是extend alarm message改成true,我们这个块的大小就会不一样,它就会变大,这个时候就会支持10个通道、31个轴。每一个通道和每一个轴都有对应的这个报警滴滴的位置,所以现在这个完全不是问题,只要把这个参数改了就行。

触发报警用的DB2,它的轴数和通道数都不够,这个怎么解决 已锁定