回复:求助大神S71200ModbusTCP通讯问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23684
  • 精华

    914
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-12-02 22:14:46

1楼

你知道那个以太网仪表的地址吗?

看来你对使用MB_TCP不了解呀。

REQ用不着False,如果不是间断连接,Disconnect不需要变量去控制,总是0。

总之,你使用的方法不正确。


我写过一个MB_TCP的帖子。

你参考一下呗。

《MB_TCP 客户端4.0的编程》


我建议你别那么着急做实操。这个通讯是可以仿真的。全都搞懂了,实际和仿真一摸一样。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?