比如,你原来设想的轮廓表是1:

VW1501 500                         //初始周期

VW1503 -0.44                        //周期变化量

VD1505 1000                         //脉冲数

实际上这是做不到的,可以改成轮廓表2:

VW1501 500                         //初始周期

VW1503 -1                        //周期变化量

VD1505 440                         //脉冲数

VW1509 60                         //初始周期

VW1511 0                        //周期变化量

VD1513 560                         //脉冲数

如果觉得不够平顺,还可以改成轮廓表3:

VW1501 500                         //初始周期

VW1503 -1                        //周期变化量

VD1505 220                         //脉冲数

VW1509 280                         //初始周期

VW1511 0                        //周期变化量

VD1513 560                         //脉冲数

VW1517 280                         //初始周期

VW1519 -1                        //周期变化量

VD1521 220                         //脉冲数

照这个思路,你还可以再优化。