2楼

32110 ENC_FEEDBACK_POL 位置反馈极性
在确定了你的轴运动方向正确的前提下,X往正方向走坐标值如果往负了走那就把此参数值1就该为-1,如果是-1就改为1。

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu