有一点要注意。10楼和17楼,都给出了西门子传动官方的制动功能配置资料数据。这些数据是针对电机刹车制动、停车减速所使用的数据。这一点要注意,对于特殊制动功能,比如快速的电动变发电的工艺场合,这些数据就不适用了。
举一个最简单的例子,在电机或者动力测试台上,电动发电功能互相转换必须要快速反应,而且电动和发电的功率是对称的。比如说+/-100%电机额定功率。大量的实验数据表明,对于快速反应的电动与发电转换,必须要特殊对待。一般采用电网反馈形式,因为电网反馈形式的制动,是控制变频器的直流母线恒定,所以效果最好,如果是能耗制动,就要提前打开制动单元的电压阈值;电阻值必须能全部吸收电机额定电流;而且对与变频器的截止电流参数必须设置正确,不许过载。
只有这样,才能在瞬态实现电机额定制动能力。