以下是引用西家讲师在2019-12-03 21:14:14的发言 >

问题1:S7-1200的反作用PID就是改反转控制逻辑,无需修改P为负值

问题2:量纲不同需要编程保证一致,例如0->0,100->200

问题3:不会的,各是各的,互不影响,滤波同样需要考虑频率,比如是编码器的N信号作为同步输入,也需要考虑频率和滤波是否匹配

问题4:ManualEnable = TRUE 时,无法利用 ModeActivate 的上升沿或使用调试对话框更改工作模式。

问题5:200kHz设置1.6μs,20kHz设置20μs

问题6:是OB1的循环时间,您是不是OB30间隔很短,然后程序很多导致的,一般除非有高频的OB91或者OB30,很少能超出扫描周期的

问题7:有源终端和无源终端都需要源,只是有源终端有专门的电源,无源终端是通过DP接口上的5V电源

问题8:一般只是单一作业的可以时钟脉冲,例如S7、TCP这种,多作业的需要完成位触发下一个,例如Modbus又读又写什么的

问题9:因为1200和Modbus TCP转Modbus RTU网关通信时,网关后面有很多Modbus RTU从站,但是连接只有一个,每个从站有不同的地址,需要用UNIT_ID来区分每一个站

问题10:中继器或者OLM不需要组态,但是会占用RS485网络一个节点,和DP从站站点数无关,只是在计算RS485单个网段32个节点时用到,中继器拨码只和网络中所处的位置有关,和旁边设备站号无关

问题11:所有IO不管是智能设备,普通IO都是共享整个IO区,并且地址不能冲突

问题12:任意两个都是相当于打开内部门,未激活是指硬件组态没有组态门输入


问题2:量纲不同需要编程保证一致,例如0->0,100->200,如果主控制器是压力Kpa,从控制器是流量m3/s呢?主控制器输出0-100转换成对应的流量量程是吗?


问题5,S7-1200高速计数器需要检测200kHz的频率, 可设置的滤波时间是0.4μs或0.8μs(这个是视频后选择题),视频中讲解的建议,1MHZ用0.1μs,100KHZ、200KHZ用0.8μs,30KHZ用3.2μs。这。。?


问题9:Modbus TCP转Modbus RTU网关通信是什么意思呢?RJ45转RS485?RTU网关?