这个现象我以为,是电源电压不够的原因造成的,测量A1测和接地之间的电压,是不是220V,如果接触器不吸合和可能 是电压不足造成的,当并联一个非常大的电阻后端电压会达到220V,致使接触器吸合,这不是接触器的原因,测量办法是测量火线和地线或者零线之间的电压或者直接测量电源的电压,看看电源是否正确。电源质量不好的话建议电源侧加装(并联)一个大容量电容效果要好一些。