不能直接复位2号里的 I800.0,因为1号PLC的Q800.0一直在传输状态到I800.0,需要从源头处理,


如果是重要信号,可以做握手,2号确认收到 I800.0后;返回一个握手信号给1号,得到这握手信号后由1号PLC负责复位其Q800.0。