帮助对应的应该是手册的这一段

首先,每个MB_CLIENT的伙伴IP不能重复,这句就不对,肯定可以相同,例如2个1200之间MODBUS TCP,建多个连接

其次,最后一句话是问服务器端,是不是支持一个端口号建多个TCP服务器连接,比如1200在V4.1以前就不支持,1200在V4.1以前一个端口号只能建一个TCP服务器连接


第二个就是说不能背景相同的多个MB_CLIENT不能同时触发EN,同时触发就相当于第一个调用背景块设置些参数,第二个调用相当于修改了背景块

MODBUS RTU就没这个问题,可以同时触发EN